삼전동 삼전동누수탐지 빌라 누수탐지 현장이다.며칠 전부터 보일러가 깜박이고 온수 물도 차가워진다며 동네 설비 업체에게 문의하셨다고 한다.이건 보일러 서비스를 불렀어야 했습니다.린나이 보일러 17 누수 에러코드다.오자마자 이런 누수는 보너스라고 생각합니다.​삼전동 누수탐지 현장 누수 원인은 보일러 난방 배관에서 발생하여 공급과 환수 분리 삼전동누수탐지 후 공압 걸어줍니다.하루에 두번씩 물 보충이 들어온다고 했습니다.그럼 100% 난방 배관 누수인데 아래층 피해는 없다???아루에 두 번 물 보충인데 아래층 피해가 없다니 이상한 노릇이다.공압 걸었는데 뭔가 애매하다.한참을 기다렸는데 압력 변화가 없다???뭔지???통수하다 막혔다는 건가?그 이후로 가스 주입까지 했습니다.가스도 삼전동누수탐지 전혀 이상이 없었습니다.그리고 다시 보일러 연결하여 난방까지 가동했습니다.10분 이상 난방 가동 후 다시 보일러 공급과 환수 풀어서 공기압 넣었다.​​이번에도 보일러 난방 배관 누수는 없었다.린나이 보일러 17은 대부분 난방 배관 누수가 맞는데 이상하다.​혹시? 보일러 열교환기 터졌나???배풍기나 보일러 외관은 삼전동누수탐지 전혀 물자국이 없었다.​보일러 다시 조립해서 가동했습니다.또 10분 이상 보일러 틀고 잠시 커피 한 잔 마시며 기다렸다.다시 공압 걸었습니다.이번에는 난방 온도를 높게 설정해서 아주 방바닥이 뜨근뜨근합니다.겨울이라 가능한 작업이죠^^그런데 이번에도 난방 배관 압력 변동없다.도대체 무슨 조화냐???​보일러 열교환기 아랫부분이 뭔가 삼전동누수탐지 누렇게 녹슨 자국이 보인다.설마 열교환기 터진거야!!!​환수 공급 배관 연결하고 자세히 살펴보았다.열교환기 누수가 맞다!!!아놔 이건 보일러 서비스 불러야 합니다.​보일러 가동 후 열교환기에서 터진게 발견되었다.한참 지난 후 보일러 바닥 안쪽에서도 물이 비친다.린나이 보일러 17 에러코드 발생했는데 보일러 열교환기 터져 삼전동누수탐지 발생했습니다.이건 서비스 받던지 아니면 보일러 교체해야 합니다.보일러 수명이 10년이라고 판단했을 때 이댁은 7년째라 아마도 보일러 교체가 진리가 아닌가 싶습니다.​​급수 필터에서도 물이 나온다.​화살표 동으로 감싸진 통안에 동파이프 배관이 몇개 있습니다.안에 동파이프 배관이 터져서 외부로 조금씩 새어 나온거고 일부는 삼전동누수탐지 열 때문에 연소된 겁니다.그래서 외부로 흘러나온 물양이 적었던가 봅니다.삼전동 누수탐지 현장은 보일러 열교환기 터져 린나이 누수 에러코드 17번이 발생했습니다.서비스 센터 부르시던지 아니면 보일러 교체하시던지 고객님이 결정할 일이고 보일러 교체라면 아는 지인분 소개해 드린다고 설명드렸다.공사 비용은? 없습니다.이런 일로 삼전동누수탐지 비용 받으면 차후에 발생할 일 때문에 스트레스받기 때문에 아예 어정쩡한 작업은 비용 안 받고 있습니다.누구는 바보냐고 하는데 저는 사소한 스트레스 받는게 싫습니다.그리고 누수로 피해 입은 고객님들께서도 스트레스 받으시기 때문에 정확한 누수가 아니면 비용 안 받습니다.​​​